一、空调工程施工方案

㈠ 工艺流程(见附三)
㈡ 施工方法及技术措施
1) 净化风管的制作清洗
a ﹑风管的下料、咬口、折弯、铆接全部采用机械化作业。
b ﹑对成型的风管的咬口缝、铆钉缝,翻边法兰四角处都要用硅胶进行密封,在密封前
要清洗,密封后要经检验员检查。
c﹑风管的清洗是一项非常重要的工序,清洗质量的优劣直接影响洁净效果,影响高效
过滤器的使用寿命。风管的清洗、漏光检验按公司  1997 年 10 月 20 日颁发的
QG/ZD-T0.3-08-1997 号文《洁净空调风管清洗与漏光检验工艺标准》执行。
清洗对象:镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂。
清洗步骤:
咬口前除去钢板表面的浮尘 → 咬口组合成形后用三氯乙烯清洗剂进行脱脂处
理 → 然后用中性清洗剂清洗 → 清水擦洗 → 白布擦净 → 白绸布检验 → 硅胶密
封 → 透明塑料薄膜封口处理。详细说明见工艺标准。
2) 风管的安装及中间检验。
a﹑风管的支吊架安装前必须经防腐处理。
b ﹑安装过程中不能把已清洗好的风管弄脏,塑料薄膜封口一旦被损坏,就必须重新清
洗,重新检验。
c﹑安装完毕的风管要进行漏光检验或泄漏量测量,  ...