深圳市福强路道路照明工程
    施工技术、组织措施、施工方法

  深圳市福强路道路照明工程由北京市政设计院深圳分院设计,
深圳市路灯管理处承建,深圳市鹏光照明工程公司施工。
           一、工程概述
  该工程的主要工程量有:     1、容量为 100KVA 箱式变电站 1 座。
2、12M 双臂灯杆   84 基及全套电器安装。    3、 VV 22-1KV-4 25mm 2
电缆 8.2KM 。4、敷设 PVC 80 管 8200m。5、路灯钢筋混凝土基础
                      2
84 基。 6、 10KV 高压电缆 YJV22-8.7/15KV-3  120mm 2288m。 7、
变电站接地网安装及箱变基础制作。      8、制作 10KV 高压电缆终端头
两个,电缆中间头   5 个。
           二、施工质量要求
  施工单位的施工人员在施工中最主要的一条是按照设计院设
计的施工图进行精心施工,设计施工力中无设计要求的应按照以下
要求:
  1、路灯工程的电缆保护管安装:
  安装于潮湿场所的电缆管路、管口、管子连接处均 ...