一、 工程施工范围
  本工程由我单位施工的内容包括:电气动力    , 电气照明 , 防雷接地安装、弱电(电视、
电话、监控、综合布线等)系统的配管。其中弱电系统、火灾报警系统、电梯、变配电
房内设备等安装由甲方外委施工队伍施工,我司配合甲方外委队伍做好前期的预留、预
埋工作,此部分的方案由甲方外委施工队伍进场后再做。

二、电气安装工程概况:
1、供电电源
  住宅电源、网点电源分别由区局维箱变引来,公共设备电源由区自维箱变及柴油发
  电机组引来。
2、电力、照明系统
   本工程配电方式为 : 所有配电干线在电气竖井内穿镀锌钢管明敷设,配电分支线
                          2
  路在墙内及现浇板中暗敷设。在图中未注明的照明导线规格均为      2.5mm,穿钢管时 2
  —3 根穿管管径为 SC15 ,4— 6 根时穿管 SC20。 穿塑料管时, 2~3 根穿管为P
  C20,4~6  根穿管为 PC25, 未标注的单相插座回路为  3× 4 P25。
3、接地保护
(1) 、建筑物防雷保护
  本工程按二类 ...