一、施工方案
一 ). 工程概况
东江明珠大酒店包括餐厅、宴会厅、休闲娱乐场所商务套
房、标准客房的中央空调、     通风;地下室车库设有排风系统,
车道自然进风,配备房、洗衣房、泵房设有送风系统、排风
                         3
兼排烟系统; 三层内走道设有排烟系统排烟量           Q=12000m/h 。
本栋大楼设有消防中心,当火灾发生时,开启着火层及相邻
多层叶送风口,联动加压风机送风,开启地下室排烟系统,
补风系统,联动排烟风机排烟,排烟风机入口设有            280℃防
火阀,当温度达到      280℃时,防火阀熔段关闭,给消防中心
信号,由消防中心或防火阀联动关闭排烟风机。
    本工程空调冷源装机部容量为两台      1454KW的双效溴化
锂制冷机,一台    4T/h 及 2T/h 燃煤蒸汽锅炉。其负荷经计算
冷负荷为 2800KW,热负荷为 2240KW。
二)施工组织与部署
1. 施工组织
1.1 施工目标:
工期目标    严格按照招标文件要求,  248天完成全部的安装内容

质量目标    确保省 ...