某公司热处理车间井式炉地坑支护计算
工程概况:
该车间为
21m+15m两跨,开间
6m共13间的单层排架钢筋混凝土工业厂房。其柱子、屋架、屋面梁及大型屋面板均采用预制钢筋混凝土。
21m跨度设有
Q=32T/5T
吊车,在15m跨度设有
Q=5T
吊车。主楼柱下独立承台,薄壁管桩支承。
在21M跨度设有井式炉地坑一座,地坑平面位置、尺寸、标高详见井式炉地坑平面。
车间设计地坪±
0.000
相当于绝对标高(黄海高程)
3.600m
,自然地坪相对标高
-1.400
,基坑底标高分别为-
6.130
、-7.650
。工程地质条件
根据工程勘察院提供的《宁波
制造有限公司岩土工程勘察》与基坑开挖有关的地基土按其成因类型和物理力学特性分述如下:
S层:素填土
灰色,主要由碎块石组成
,直径一般为
20~40cm
之间,大者直径达
1m以上,松散.该层系新近期回填
,层厚0.10
~.80m
左右。1层:粘土
黄灰色,软塑,厚层状,高压缩性
,干强度高
,摇震反应无
,韧性硬,可塑性高
,土面光滑
,从上而下土质渐变灰变软
,土质不甚均一
,有铁锰质渲染
,该层全场
均有揭见
,层厚0.5 ...


雷达卡