目  录
1.1电管敷设1.2防雷接地
1.3建筑物等电位联结线安装1.4电缆桥架、母线槽安装1.5电缆敷设及接线施工工艺控制标准
1.6配电箱、柜安装1.7设备接线
1.8开关插座安装1.9灯具安装
1.10变配电房设备安装
        1.1电管敷设------建筑电气工程镀锌钢管暗配
连接
        金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接 。        1、镀锌钢导管螺纹连接处或导管与接线盒、插座盒、开关盒连接部位采用专用接地卡固定跨接线,其跨接铜芯软导线截面积不小于4mm2;2、镀锌钢导管不得套管熔焊连接。