表 1 柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法
    问题和故
部件      原因分析     解决方法
     障
空气过
    阻力增大  积尘太多     定时清洁
滤器
    表面温度  表面式换热器内有空
              打开换热器放气阀排出
    不均匀  气
    热交换能  换热器管内有水垢   消除管内水垢
    力降低  换热器表面附着水垢   消清洗换热器表面
       接口或汉口腐蚀开裂   修补
    漏水
       空气阀未关或未关紧   关闭或拧紧
       排水口(管)堵塞   用吸、通、吹、冲等方法疏通
       排水不畅     参见下面条目
    溢水
       排水盘倾斜方向不正
              调整接水盘,市排水口出最低
       确
       外接管道水平坡度过   调整排水管坡度 >=0.8%或缩短排水管长
接水盘      小       度就近排水
       排水口(管)部分阻塞  用吸、通、吹、冲等方法疏通
    凝结水排
        ...