实测实量验收标准
一、普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准
1、指标说明:反映钢筋连接、安装施工成型质量。
2、合格标准:
(1)绑扎钢筋网眼尺寸:允许偏差±20mm;
(2)绑扎箍筋、横向钢筋间距:允许偏差±20mm;
(3)主筋严禁随意切割、主筋位移不超过 10mm。
3、检查内容:绑扎钢筋网、绑扎箍筋、横向钢筋间距;主筋随意切割、主筋位移。
4、测量工具:钢尺检查。
5、测量方法和数据记录:
网眼和间距:任取一房间或墙板作为 1 个实测区,量三道间距为一个测点,同一测区内连续
取三个测点,3 次实测值作为该实测指标合格率的 3 个计算点。
二、普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准
1、指标说明:反映模板工程安装尺寸的偏差。
2、合格标准:
(1)模板内洁净,拼缝严密;
(2)轴线位置:允许偏差 5mm;
(3)底模上表面标高:允许偏差±5mm;
(4)截面尺寸:基础允许偏差±10mm;柱、墙、梁允许偏差+4,-5mm;
(5)层高垂直度:允许偏差 6mm。
3、测量工具:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。
4、测量方法和数据记录 ...


雷达卡