配电室操作规程
1.操作程序
配电室设备设计有保证其各部分操作程序正确的
联锁,但操作人员对设备各部分的操作
,仍应严格按照操作规程
要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏甚至引起事故。
2.无接地开关断路器设备的操作
2.1断路器手车进入柜体
断路器手车准备由柜外推入柜内前,应认真检查断路器是否完好,有无工具、杂物等遗留在机构箱或开关内,确认无问题后将手车装在转运车上并锁定好,将转运车推至柜前并调整到合适位置,将转运车前部
定位锁板插入
柜体中隔板插口与柜体锁定之后,打开断路器手车的锁定钩,通过辅助导轨推入柜体并与柜体锁定,当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车移开。
2.2手车在柜内操作
手车由转运车装入柜体后,即处于柜内断开位置,若将手车投入运行,首先使手车处于试验位置,将辅助回路插头插好,此时可在主回路未接通的情况下对断路器手车进行电气操作试验;若想继续进行操作,首先必须把所有柜门关闭并确认断路器
处于分闸状态
,插入操作摇把,顺时针转动摇把直至摇把明显受阻并听到清脆的辅助开关切换声,此时主回路接通,手车处于工 ...