2015
年一级注册消防工程师考试真题
《消防安全案例分析》
案例题:第一题(
20分)某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。
2015
年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一)建筑灭火器检查情况(详见表
1)表1建筑灭火器检查情况
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方案测量水力警铃声强为
65dB
,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图
1所示),系统设置情况
如表2所示。检查发现,储瓶间
2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的
85%,系统存在组件缺失的问题。
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火
设备进行了维修,维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对
2#灭火剂储瓶补压至设计压力。
根据以上材料,回答下列问题。
1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修 ...