二级消防工程师考试案例分析题
一、情景描述
某高层民用建筑始建于
1996
年,1999
年投入使用,建筑面积
14093.78m2
,地上16层,地下
1层,高度
60m,属一类高层建筑,未经消防审核、验收。大楼内现有行政办公、旅馆住宿、民企公司、普通住户、网吧、商铺等多种用途的用房,含商住业主
20户、办公业主
4户。大楼屋顶设置有
1个容量为
80m3
的生活、消防共用水箱,地下室设置有两个容量分别为
100m3
的消防水池,楼内仅在消防电梯合用的前室设置有
1根室内消火栓系统立管。大楼内的消防安全由某物业服务企业进行管理。
消防监督人员在检查中发现,大楼共
16层却仅有一处安全出口,且长期上锁
;大楼东侧袋形走道尽端两侧的房间距最近楼梯间超过
20m;
地下一层的网吧安装了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
;大楼室内消火栓系统仅有一根竖管,且未设置双阀双出口型消火栓
;室内消火栓管径不符合消防技术标准,
15层、16层未安装室内消火栓
;防烟楼梯间与消防电梯合用前室未用乙级防火门进行分隔
;大楼西侧疏散楼梯在大部分楼层设置铁门并上锁
;部分楼层的办公室隔断、顶棚和墙面采用了大 ...