二级注册消防工程师案例分析预测题
一、情景描述
某医院高层病房楼地上
9层,地下
1层,建筑高度为
43.50m
,总建筑面积为
18545.60m2
,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有
290张病床,地上二层至地上九层设有一个中庭
;地下一层主要使用功能为餐厅、可燃物品库房、消防泵房、柴油发电机房、配电室、燃油锅炉房、通风、空调机房等设备用房和汽车库,首层主要使用功能为大厅、消防控制室、自动灭火系统的设备室、医务接待室和
CT室等医疗检查设备室
;地上二层至地上九层主要使用功能为病房、医用室。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外
消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
二、习题
(一)单项选择题
1.设置在该病房楼内的燃油锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内设置
( )
切断阀。
A.自动和手动
B.自动C.手动D.自动或手动
2.设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后
( )
变形缝。
A.不应跨越
B.严禁跨越
C.不宜跨越
D.可以跨越
(二)多项选择题
1.该 ...