公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)考试高频考点知识梳理
1、某住宅采用低温热水地板辐射供暖,供暖系统使用的管材为 PB 管,公称外径为 20mm,使用条件 4 级,系
统工作压力为 0.6MPa,则管子最小壁厚应取( )。
A.1.3mm
B.1.5mm
C.1.8mm
D.2.0mm
【答案】 D
2、北京某住宅楼顶层一卫生间面积为 10㎡,卫生间洁具占 2㎡,房间按对流方式计算的热负荷为 800W,室
内计算温度为 18℃,卫生间采用低温热水地板辐射供暖,地板表面平均温度为( )。
A.23~24℃
B.24~25℃
C.25~26℃
D.26~27℃
【答案】 D
3、某设在首层的燃油锅炉房长 20m,宽 10m,高 6m,事故排风量最小可以为( )。
A.
B.
C.
D.
【答案】 B
公用设备工程师之专业案例(暖通空调专业)考试高频考点知识梳理
4、一空气调节系统的冷水管道,当供回水温度为 7℃/12℃,所采用水泵的设计工作点的效率为 68%时,符合
节能设计标准的水泵设计扬程,最接近的应是下列哪一项?( )
A.29m
...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号