1、一般场所宜适用额定电压为220V的照明器。
2、下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
2)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;
3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
3、使用行灯应符合下列要求:
1)电源电压不大于36V;
2)灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;
3)灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;
4)灯泡外部有金属保护网;
5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
4、远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压为12~36V照明的场所,其电压允许偏移值为额定电压值的-10%~5%;其余场所电压允许偏移值为额定电压值的5%。
5、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦 ...