1.接地与接零保护系统
1)建筑工地施工现场临时用电必须符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx),采用变压器中性点直接接地,工作零线与保护零线必须分开,不得混接;2)在施工现场有专用的变压器,中性点直接接地的电力供电线路,必须采用三相五线制接零保护系统;3)重复接地的作用不可忽视,重复接地电阻不得大于R10,工作接地电阻不得大于R4;4)保护零线干线最少有三处重复接地:起始端(配电室或总配电箱处)、线路中间及末端处;5)保护零线的统一标志为绿/黄双色线,任何情况下不;6)三相四线转换成三相五线要正确,在总箱或配电室处,接地母线和接零母线必须进行短接;7)同一供电系统不得一部分设备做保护零线,另一部分设备作保护接地;8)施工现场的临时用电必须实行三级配电,既设置总配电箱、分配箱、开关箱。
2.配电箱及开关箱
1)设备开关箱必须装设漏电开关保护器,分配电箱内动力和照明线路应分开 ...