施工现场临时用电接地与防雷的安全要求
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TNS接零保护系统。电气设备的金属外壳必须护零线连接。保护零线应由工作接地线。配电室的电源侧零线或总漏电保护器电源侧的零线处引出。
2、当施工现场与外电线路共用同一个供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备作保护接地。
3、采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间和末端处做重复接地。
4、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧。在工作接地电阻允许达到10欧的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧。
5、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的 ...