机电工程项目施工管理
通风与空调
试分析风管刚度不够,管壁不平整,风管在两支架间出现挠度的原因:
(1)金属风管钢板的厚度不符合要求(
2)咬口形式选择不当(
3)没有按照规范要求采取加固措施(
4)加固的方式或措施不当。
风管刚度不够对空调系统运行的影响:
(1)系统运行启动时,风管表面颤动产生噪声造成环境污染(
2)风管产生疲劳破坏,影响使用寿命。
通风与空调系统中非金属风管漏风的原因:
(1)非金属复合风管,板材外层的铝箔损坏或粘结不牢(
2)板材拼接处未作好密封处理(
3)胶粘剂不足或过稠。
消防工程
消防验收的内容
:(1)建设单位按《建筑工程消防监督审核管理规定》的要求办理消防工程项目的消防验收(
2)建设项目消防设施完工后,建设单位应委托具备资格的消防设施检测单位进行技术检测,取得消防设施技术测试报告(
3)消防检测合格后,建设单位向公安消防监督机构提出消防验收申请,送达消防设施测试报告,填写建筑工程消防验收申请表,并组织验收,取得消防监督机构签发的建筑工程消防验收意见书。
消防工程验收应具备的条件:
(1)完成消防工程合同规定的工作量和变更增减的工作量,具备分部工程的竣 ...