1. 现象
风管不直,两端口平面不平行,管径变小。
2.原因分析
(1) 制作同径圆风管时,下料找方直角不准确。
(2) 制作异径圆风管时,两端口周长采用划线法求出,圆
的内接多边形周长小于其外接圆的周长,直径变小,缩小量
一般为 1%。
(3) 严格保持咬口宽度一致。
3.治理方法
圆风管成品不同心或直径变小时,可加宽法兰口风管搬边的
宽度。
2. 1.现象
矩形风管断面较大时,四角咬口处容易开裂。
2.原因分析
(1) 咬口形式选用不当。大断面矩形风管如采用按扣式咬
口,风管四角处容易开裂。
(2) 由于运输、振动以及安装时风管各方向受力不均匀,
也容易使按扣咬口开裂。
3.防治措施
(1) 对矩形风管大边尺寸在  1500mm 以上时,应采用转交
咬口或联合角型咬口,尽量不使用按扣咬口。
(2) 风管按扣式咬口如开裂,可用与风管同质材料作一个
   50×50mm90°的抱角,用 Φ3
           -Φ4的拉铆钉固定,将风管咬口
   开裂处修补好。抱角长度应大于风管开裂长度   100mm 左右。
3. 一、矩形风管对角线不相 ...