2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案
第一题(20分)
某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一)表1建筑灭火器检查情况
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。
图一七氟丙烷灭火系统组成示意图
根据以上材料,回答问题:
1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
2.根据素材(二)的场景中存 ...