《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)
一、填空
1、电气设备分为高压和低压两种:电压等级在
1000V及以上者为高压
,电压等级在
1000V及其以下者为低压
。2、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点
4m以内,室外人员进入接地点
8m以内。均应
穿绝缘靴
,接触设备的外壳和架构时,还应
戴绝缘手套
。3、雷电天气时,不宜进行
电气操作
,不应就地电气操作
。4、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应
戴绝缘手套
。雨天操作室外高压设备时,应使用有
防雨罩的绝缘棒,并
穿绝缘靴
、戴绝缘手套
。5、装卸高压熔断器,应
戴护目眼镜
和绝缘手套
,必要时使用
绝缘夹钳
,并站在
绝缘垫或绝缘台上
。6、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好
安全措施
以前,不得
触及设备或进入遮栏
,以防突然来电。
7、工作票一式两份,一份交
工作负责人
,一份交
工作许可人
。8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是
0.7米
。9、220KV电气设备不停电的安全距离是
3米。10、500KV电气设备不停电的安全距离是
5米 ...