一、工程概况
1总体概况
黄岛区长阡沟社区10kV配电室进线线路工程,电源自35kV隆岳变电站10kV出线柜(出线开关号未定)新出电缆线路一回,电缆沿路排管(2孔MPP
φ200玻璃钢管+1孔
φ100PE)敷设至新立A1#电缆终端杆,跨河架空至A2#电缆终端杆,再由电缆引下敷设至新增二进四出环网柜H01
。2设计概况
2.1电缆排管:
新建10kV单回架空线路路径长0。050km,采用电杆(A1#、A2#电缆终端杆)两根跨越塘坝;新建10kV单回电缆线路路径长0.95km,采用直埋电缆方式,沿路排管2孔MPP
φ200玻璃钢管+1孔
φ100PE敷设至新立A1#电缆终端杆。
排管后采用现浇混凝土形式
,尺寸0。69m*0。50m.
2.2电力检查井
、环网柜基础
:采用砖砌
结构,外防水采用SY 115D/0。6系列双层高分子复合
砂浆抹面
, 1:2。5水泥砂浆防水保护层,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。
2。3接地装置:
电力排管全线敷设一根-
4*40接地扁钢,
环网柜四周采用角钢∠50*5*2500布置垂直接地体.
与接地网联通.
3工程特点
工期紧,交叉跨越,本工程电缆线路 ...