项目安全用电
管理制度
一安全用电技术措施
1。1配电系统设置及保护方式
1.1。1本工程施工用电采用
TN-S
接零保护
系统,三相五线制供电
,做到三级配电两级保护
(总配电
室、分配电箱、开关箱三级配电控制,总配电
室、开关箱两级漏电保护)。
1.1。2各用电设备
必须按“一机、一闸、一箱、
一漏保、一锁"配置开关箱.
1。1。3架空导线必须采用绝缘
导线,在施工现场任何地方均不允许使用裸体导线。
1.1.4保护零线
必须采用黄/绿双色专用线,其截面面积不少于相线的1/2,且绝缘铜线不小于10mm
2,绝缘铝线不小于16mm
2。1.1.5在电源进入现场总配电室
电源侧分别设置工作接地
(引出工作零线N
)和保护接地(引出保护零线PE
)(接地装置见附图),
其中接地装置接地电阻应不大于4欧姆。
1.1。6保护零线接至以后各配电箱和用电设备不带电金属外
壳,中间不允许间断,不允许接入空气开关、漏电保护开关、保险丝
等,且与各用电设备连接应采用不小于2。5mm
2的多股绝缘铜线。
1.1.7分别在空压机房、钢筋加工车间、搅拌站、临时用电箱制作
重复接 ...