电气工程
工程供电情况:
(1)供电:本项目为厂房装修项目,在原有厂房的基础上进行装修。主要用电设备为公用设备(水泵、风机、行车等)、照明插座、应急照明、消防设备等等.除应急照明及消防设备属二级负荷,其用电设备性质均属三级负荷。本次装修项目,车间内已设置原有配电柜,针对一部分原有配电柜进行内部装修从而达到供电回路要求,另一部分则为根据新增设备用电增加电源配电柜。
(2)照明:装卸区域一般照明的照度为300lux,仓库一般照明的照度为200lux,冲洗区一般照明的照度为300Lux。照明灯具光源的选择:车间区域为工厂灯,仓库域选用LED工厂灯,冲洗区为三防灯,雨棚、辅房内照明光源选用荧光灯光源。
(3)系统配电方式采用放射状、树干式或放射式与树干式相结合的混合配电方式.系统内所有PE线应采用黄绿相间的色标,以便区别、检查。
(4)接地:保护接地用于配电系统的安全保护,电力配电系统的接地制式采用TN-S型式,PE接地保护专用线在变配电所变压器低压侧中性点处接地,接地电阻Rd小于1欧姆。所有的配电、用电设备金属外壳,配电线路的金属保护管、电缆桥架外壳、各种金属配件等均与PE线 ...