1.工程概况
1.1工程概况
本工程为
,±0。000米
相当于绝对标高
218。000m
。汽机房跨度为
18。0m
,纵向柱距为
6。0m
,纵向长度
36m。主要工程量:长度为
20.865米
的预制框架柱14根,
23。1米
的预制抗风柱4根。
1.2工程特点
该工程预制柱长度长,重量大(框架柱单根重量为23.6吨,抗风柱单根重量为19.8吨,钢筋混凝土自重按2。5吨/立方米计算),要求安装精度高,且施工场地狭小,各工序交叉较多,故施工难度较大。吊装作业前,充分做好准备工作,并制定相关应急预案。吊装作业期间,停止施工范围内的其他作业,以保证相互不干扰,确保安全。吊装完成后,做好成型预制柱的轴线、标高观测直到二次灌浆达到设计强度。
2.依据
文件2.2《火电施工质量检验及评定标准》土建篇。
2.3《电力建设施工及验收规范》
2。 5《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程篇
2. 6《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂)DL5009.1—2002
2。 7《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号
2.8山东电力建设第一工程公司《质量、环境、职业 ...