1:成年男子平均摆脱电流约为16mA,最小摆脱电流为9mA,而成年女子的则为10.5mA,最小为6mA.
2:新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5M,运行中的线路和设备,要求低为每伏工作电压不小于1000,安全电压不低于0.22M,在潮湿环境可降至500
3:携带式电气设备的绝缘电电阻不低于2M
4:配电盘二次线路的绝缘电阻不不低于1M,在潮湿环境可降低为0.5M
5:10kV高压架空线路每个绝缘电阻不低于300M,35kv及以上不低于500M
6:运行中6-10kV和35kV电力电缆的绝缘电阻分别不低于400-1000M和600-1500M
7:屏蔽装置遮拦高度不低于1.7m,下部边缘离地面不应超过0.1m,栅遮拦的高度户内不应小于1.2m,户外不应小于1.5m。拦条间距离不应大于0.2m。对于低压设备,遮拦与裸体导体之间的距离不应小于0.8m.
8:10kv接户线对地距离不应小于4.5m ...