油库防爆电气设备运行安全管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
一、油库防爆电气设备存在的问题
油库现有防爆电气设备在选型、安装和维修等方面存在的问题,经调查归纳为:
1、电气设备选型不对,防爆等级低,不适台油库使用
油库各危险场所应选择相应防爆级别的防爆电气设备,最低为dlIAT3型(据GB5005892爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范)。但是,目前油库还有使用煤矿用的KB型防爆电气设备,有的甚至还使用普通非防爆电气设备,有的油库虽然选用了防爆等级较高的dlIBT4型电气设备,但由于整体防爆性处理欠完善,每一个危险场所总有一两种防爆电气设备的防爆等级不够,或者安装工艺不符合防爆要求,使整个场所仍然具有危险性。
2、危险场所的建筑物结构
平面布局不合理,使~部分非防墚电气设备工作在危险场所例如:泵房动力配电阃与装车栈桥距离小(应大于15m,《石油库设计规范》GBJ7484)、与泵房的隔墙不密封、门窗位置不当等,使动力配电间成为爆炸危险场所。有的轻油洞库设置配电间而 ...