临时用电
用水施工方案
第一节临时施工用电
一、概况本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。
二、负荷计算表
根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量)
PeP大Sj=1.10
(K1+ K2+ K3Se)coscos357.4 220
Sj=1.10
(0.4×
+ 0.65×
+ 0.3×135)
0.7 0.7
=448
.5KVA
为了简化计算照明用电取施工用电10%,则:
Sj=1.1
448.5=493KVA
三、电流计算
P·1000 493×1000
Ij=————— = —————— =
749A
(总开关选
800A
)3·U 1.732×380
四、导线选择
采用2(BV-3
×120+1
×70)架空敷设。
五、安全用电技术措施
1、工地配电必须按TN ...