楼主: W160730202752Fy
183 0

[学习资料] 管道功能性试验施工方案 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2493份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

21%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4055.6007
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6874 点
帖子
0
精华
0
在线时间
421 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-1-27

楼主
W160730202752Fy 发表于 2024-12-17 11:07:07 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
顺义区农村污水治理工程(西部片区)
-赵全营镇稷山营村
管道功能性试验施工方案
编制人:
审核人:
审批人:
北京久安建设投资集团有限公司
4、加压设备及压力计的选择及安装
试验所需设备见下附表:
5、排水疏导措施
由进水口沟槽内试验用水利用离心泵抽至洒水车可进行施工现场的扬尘治 理,剩余废水利用洒水车排至附近排水口。
6、管道内注水与浸泡
①采用清洁水将试验管段在注满水后,在不大于工作压力的条件充分浸泡不 小于
24ho
②根据现场情况从下游端注水,打压测试时,水温需维持保
25℃以下。③开始注水时,灌水进水需从试压管道的进水堵板下方开口端开始注水,注 水要缓慢进行以免混入空气,管道水流速不超过
0.3米/秒。先开排气阀,进水 端注水时,排气端要维持阀门开放,让水流持续流动排气,流量要充足,维持足够 时间后,确保管道中的空气全部排出再将阀门关闭。
7、升压分级的划分及观测规定
1)预试验段
本工程压力管道工作压力为
0. 4Mpa,
试验压力为
0. 8Mpa
o将试验管道浸泡的压力缓缓升至规定的试验压力并稳定
30min,
期间如有压 力下降将注水补压,补压不得高于试验压力;检查管 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:施工方案 施工方 功能性 集团有限公司 工作压力

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-2-3 11:50