室外消防及给水管道施工方案
消防管网:
本工程消防给水管线总长度为580米,管线工作压力为1。6MPa.管线采用手工电弧焊焊接,并且管材要求外采用
沥青油毡
防腐。1.1管材及接口要求:
A、本工程中的室外消防给水管道材质选用
镀锌钢管(管径为DN
150mm).管线接口型式为手工电弧焊接,并按照规范要求进行无损检测。
B、根据管材材质,本工程中
焊条拟选用J4
303焊条。C、管道壁厚小于等于
3mm,坡口形式采I型;管道壁厚大于
3mm、小于等于
9mm,坡口形式采V型
.D、设计压力大于1MPa,且不大于1。6MPa的管道,同一焊工焊接的同一管线编号的焊接接头无损探伤检测比例不得低于5%,且不少于一个接头,设计压力不大于1MPa的管道可不进行无损探伤检测. 
本工程中消防管线的设计压力为1。
6MPa,所以探伤比列确定为5%.
1。2管道基础要求:
管道应铺设在原土地基上,如果在回填土路段铺设,则应在路基形成后再行开挖,并确保填方段管道基础下为天然砂砾回填。对于超挖的管沟,也应回填天然砂砾到管道基础标高。管沟内的废弃构筑物、粒径超过
20mm
的硬石、砖木、垃圾等杂物必须清 ...