一、安全技术操作要求
.线路敷设
电缆干线应采用穿管埋地敷设,严禁沿地面明设和随地拖拉。以免机械 损伤和介质腐蚀。直埋时其
外表距地面的距离不宜小于
0.7m
;在电缆上下辅以
50mm厚软土或砂土,盖砖保护,并有明确标示。
埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水。电缆 接头应稳固可靠;并应做绝缘防水包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。
施工现场临时加工场的照明必必需设独立的操纵开关和漏电断路器,其 漏电动作电流与
30mA
、0.1s
高度应大于
2.4m
。14现场办公室、施工现场、施工通道、夜间警示照明灯具与地面高度不底 于
2.4m
、室外照明灯不低于
3m。2、对配电箱和开关箱的要求,配电箱和开关箱选择及安装基本原
那么是保证 设备在正常和故障状况下,可靠分断电源,在漏电状况下能迅速使设备和人员脱 离电源。故应遵守以下几项原
那么:2.1箱内所采用的开关电器必需是合格产品,必需完整无损、动作可靠,绝 缘良好。
2.2分派电箱内应设刀闸隔离开关,箱内的漏电断路器与配电线路一一对应, 其漏电动作值约大于开关箱,以确保在下级电箱故障不能分断的状 ...