昆明电缆集团高新电缆有限公司电线电缆技术研发和制造基地一期工程一标段
1号倒班宿舍9至16轴4.500米标高楼板
砼裂缝补强处理施工方案
概述2013年3月29日在浇筑1号倒班宿舍9至16轴4。500米标高
梁板C30砼完毕后,于201年3月30日发现楼板混凝土出现大量龟裂质量缺陷(梁未出现),
为查明楼板砼开裂原因
和找到处理方案
,由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位及商品混凝土公司召开专题
调研会议,并于2013年4月2日、2013年4月5日邀请省建设厅专家组
分别进行了两次质量会诊专题会议,
根据专家组意见
最终形成对裂缝进行注浆补强处理并
做防水处理的方案。
裂缝处理方案
根据专题会议达成的
楼板砼裂缝处理方案,拟采取
以下两个具体实施方案:
1、方案一:对裂缝进行注浆灌注补强施工处理,然后在补强后的楼板
表面涂刮
3遍水泥基渗透结晶涂
料进行防水处理;
2、方案二:
对裂缝进行注浆灌注补强施工处理,
然后在补强后的楼板表面上整层浇筑
50mm厚C30
细石砼(内配4冷拔钢丝网片
,钢筋间距请设计计算确定
)进行防水处理.
裂缝注浆灌注补强施工工艺
1、灌注材料选择: ...