配电房施工方案及技术措施
2.2。1电缆沟开挖、设备基础制作、预留预埋。电缆沟开挖及电缆井砌筑管沟开挖前应根据设计要求,结合现场实际情况和业主要求,先用干石灰标出管沟实际位臵,管沟应尽量取直。沟槽底净宽应按管材外径再加上400mm,管顶埋深不得小于0.7米;沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于15°的放坡。沟槽侧临时堆土应放臵有序,管沟在穿过道路处应搭设临时便桥,以方便车辆和行人通行,并及时将余土清理干净。沟槽开挖时应做好排水措施,沟底不得超挖或扰动原土层。沟底应平整并夯实;一般土质须用细砂或素土垫层,厚度应为100mm;如遇有尖硬的物体、石块等,则应向下挖100—200mm,再填补细砂或素土夯实;特殊地段可用沙浆混凝土做垫层,然后方可进行管道敷设.砌筑电缆井按位臵及高程人工开槽,井周每侧应多挖大于30cm,以利施工。计算和控制槽深、槽宽并清平、夯实,槽底严禁超挖。然后进行基础整平、夯实后进行混凝土地板浇筑、捣实、养护工作。养护达到一定强度后方可砌筑井壁。井壁砌筑时,在基础地板上铺砂浆一层(座浆)后可砌筑井壁,按图纸做井底并用水泥砂浆抹面,并检查边线.砌砖应做到井壁平直,边角整齐,符合 ...