1 1 适用范围适用范围适用范围
本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收.
2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范
2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011)
2。2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59—2011)
2.3《钢结构工程施工规范》 (GB50755—2012)
2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法—建质[2009]87号》
2.5 各工程施工图图纸
3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准
3.1 3。1 基本基本基本构造要求构造要求
规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构.悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局 ...