编号:ZGJZ. HDJY-35
边坡支护施工方案
2、边坡支护概况
地下室基坑部分基坑支护
本工程的地下室部分基坑高度在
5.3m
左右,基坑放坡采用
1: 1.0
放坡,坡面采用
挂网喷砼+土钉墙支护。
土钉墙支护采用
48 x 3.5@12
钢花管锚杆土钉,
L=6m, @1.2
米梅花型布置,插入
方向与水平方向夹角为
10°。挂网喷砼采用巾
6.5钢筋网(网孔
2*2mm);
钢花管外露处设两根
HRB4
直径14的水平通长加强筋,用
2根1mm直径22的钢筋焊接固定;喷砼采用
C20,
其喷射压力
为0.30.5mPa
,厚度为
1mm;泄水孔采用巾
60PVC
管,长5mm,入土3mm。地下室基坑支护平面布置图
连通道部分基坑支护
本工程的连通道部分拟建隧道总长约
378m,
起点标高
20.5m,
终点标高
38.0m
,坡度3.58%~5.
%。为了方便隧道施工,采用明挖形势;连通道从
A~K分9段划分,根据
连通道设计变更图纸,岩层放坡坡率按
1:0. 1
放坡,坡面挂网喷砼,
DE段填土层放坡根
据现场实际情况先挖土至能按
1:1.0
坡率放坡后,设
15mm宽 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号