1    工程概况
本工程接地极利用基础梁内钢筋,每根梁内两根大于φ16主筋通长焊接,焊接长度大于10cm;室外预留100×100×10钢板作为辅助接地极用,埋深为室外地坪下1。2米;变配电室、弱电室内预留100×100×10钢板,距室内地平0。5米;避雷引上线利用柱内筋两根大于φ16引上;接地电阻要求小于1欧姆;测试点预留距地0。5米,测试点位置如下:19-B、19—R、21—B、21-R.
2    防雷接地
施工顺序
材料准备→材料验收→基础接地体焊接→柱内主筋焊接→各层钢筋焊接→屋面避雷网(针)焊接→接地电阻测试→移交
2.1    材料要求
工程防雷引上、引下线搭接及直螺纹跨接钢筋均利用土建施工的下脚料,钢筋的检验随土建的钢筋检验;防雷网支持件扁铁(钢筋)的镀锌层应均匀,无明显机械损伤,焊条等应有合格证.
2.2    操作工艺
工艺流程:施工准备—-支持件预埋——避雷带焊接-—测试.
2。3    操作要求
本工程利用基础梁和柱内主筋连接成一个完整的接地极,接地电阻小于1Ω。利用梁内、柱内主筋作为引上和引下线,每 ...