一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。)
1、交流额定电压在
(C)称为高压。
A.500V
B.1kV
C.1kV以上
D.10kV
2、TN—S表示
(A)。A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。
B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统.
C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。
D.保护零线。
3、施工现场临时用电设备总容量在
(A)kW及以上者应编制用电组织设计。
A.50
B.60
C.80
D.100
4、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为
(B).A.4m
B.
6m
C.8m
D.10m
5、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为
(C).A.4mB.
6m
C.8m
D.10m
6、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为
(B) ...