变压器容量、短路、电流计算
1、WORD格式可编辑1.变压器容量计算P=√3UICOS¢在你的问题中,630KVA变压器一次侧:I=630000100001.732=36.37A(你看变压器铭牌验证)二次侧:I=6300003801.732COS¢≈1064A〔COS¢按0.9计算〕二次侧:I=6300004001.732COS¢≈1010.39A〔COS¢按0.9计算〕  那么,二次侧也就是低压侧的可容纳负载为1000多一点,按一般推算,大约可以带动500KW的负载!  由上面的计算可以看出,630的变压器可以带500KW的负载.就是说:变压器容量80%得出的数字,就是它较为抱负的负载
2、量!2、一次侧额定电流:I=630000100001.732=36.37A二次侧额定电流:I=6300004001.732=909A最大输出功率P=630*0.95=599KW〔COS¢按0.95〕最大输出功率P=630*0.9=567KW〔COS¢按0.93、1、变压器的额定容量,应当是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是 ...