高压变压器抬架外围防护施工方案
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005
)2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)
3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)
4、《建筑施工脚手架实用手册》
6、本公司有关安全生产的管理规定;
二、工程概况
本工程为
B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48。6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。
1、本工程南北方向有高压线,
埋地敷设场地敷设
高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条
4米宽道路。〈施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m.第3。14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m.由于现
场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3。1.2条和第3。14条规定的最小距离,<建筑施工高 ...