高压细水雾方案
1。前言由于卤代烷灭火剂对臭氧层的破坏
,已经在全球范围内被全部禁止
,因而在寻找卤代烷灭火剂理想替代物的工作已是刻不容缓.
人们对新一代灭火剂的要求是
:清洁、高效、安全、稳定。而细水雾灭火技术已其节水、高效、对保护区
域损害小的特点,自上个世纪
90年代受到人们的关注。
它主要抑制和熄灭
A类火灾、B类火灾、C类火灾及带电电器设备火灾
。广泛适用于计算机房
、通讯机房
、控制室、贵重设备室
、图书馆、档案库、配电房、发电机房
、油侵变压器
室、变电室、除尘设备
、喷漆生产线等场所或设备的消防保护
。以及船舶机舱中
的柴油发电机
、燃油锅炉
、燃油装置等设备的消防保护
,应用前景广泛
.2。细水雾的介绍
在(建筑
防火设计规范)和(高层建筑设计规范)合并版2012年(送稿)中:8.3.8条备注:设置在室内
的油侵变压器
、充可燃油
的高压电容器和多油开关室
,可采用高压细水雾灭火系统
。8.3.9,
下列场所应采用自动灭火系统
,宜采用气体灭火系统
,备注下列场所可采用细水雾灭火系统
:a.国家、省级或人口超过
100万的城市的广播电视发射塔的微波机房
、分米波机房和 ...