SGChina2015第三届中国国
际智能电网产业关键技术峰会
高压电缆线路在线监测技术
天津市电力科学研究院
朱晓辉 博士
2015年05月28日 北京
一、运行电缆系统中典型缺陷
运行电缆是一
个系统:包括
电缆本体、电
缆附件和接地
装置等
2010年国网各电压等级电缆主绝缘类型分布
XLPE电缆目前占主导地位
XLPE高压电缆的结构
电缆定义:
.导体
.绝缘层
.保护层
4
事故后解剖发现的典型制造缺陷
屏蔽凸起
绝缘内含有杂质
现场施工及检验
500kV电缆运送中受到外力损伤
电缆和附件中可能存在的缺陷
水树枝上发展成电树
内部材料裂纹 剥离层
气隙
半导层上的毛刺
220kV电缆及中间接头缺陷引起的故障
环形切割试样 高压运行XLPE电缆发生击穿事故
9只220kV电缆中间接头击穿损坏,
其中5只直通头、4只绝缘头。
电缆敷设:弯曲半径过小
D=电缆外径 单芯 多芯
...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号