烟台市 XX 博物馆空调系统设计方案
工程概况
  烟台市 XX 博物馆位于烟台市,工程总用地面       6.6 公顷,总建筑面积  25887.5m2,其中
空调面积约为  21000m2 。建筑地上面积   21818.5 m2,共设 3 层,局部 4 层 ;地下 1 层,面积
406.9 m2;建筑高度 25.1m。
博物馆地上部分   1 层至三层主要功能有主题序厅、美术馆、黄金厅、化石厅、生物厅、观赏
石馆、 岩矿厅、 地球厅等展厅以及学术交流中心、       4D 影院 ;四层为办公室和会议室   ;地下层设
有藏品库、采矿场、设备用房、换热站等。

室内空气计算参数
  主要房间的室内计算参数见表     1。

空调系统冷热源
  本工程设计空调冷负荷为     3045kW ,冷指标为 145W/m2; 设计空调热负荷为  2520kW ,热
指标为 120W/m2 。冬季热源由室外市政热网供给,在换热站内设两台并列运行的水          -水板式
换热器,一次水供回水温度为      110℃ /70℃,经换热器换热后提供   60℃ /50℃的空调用热水 ...