(八)采暖管道安装
(1)干管安装:
供暖管道安装应从楼栋入口处或分支点开始,安装前要检查管内
有无杂物。螺纹连接用手和管钳上管,管松紧度适宜,外露 2~3 扣为
止。管道在过墙、穿楼板及遇伸缩缝处必须先戴上套管。按照设计图
中的规定位置和标高,安装阀门、过滤器等。安装时要注意方向,决
不能安反。管道安装完,检查坐标、标高、甩口位置、变径等是否正
确,找准找正、调整好支架位置。严禁在距支架 50MM 以内的位置上
设置焊口或分支点。
(2)立管安装:
根据设计要求和规范中规定,在立管安装划线上栽好立管卡子。
将套管穿在管段上,按编号从第一节立管开始安装,管子适宜度以外
露 2~3 扣为好。预留口的短管应平正。检查立管上每个预留口的标高
角度是否正确、准确、平正,然后把卡子的螺栓拧紧,在预留管口处
设置临时封堵。
(3)支管安装。
管道的压力试验必须符合设计或规范要求。隐蔽管道在封闭前必
须提前进行压力试验,合格后防腐保温,办理隐蔽验收手续。管道支
托架的安装距离应正确、平正、牢固,与管道支架的接触紧密。构造
符合要求,滑动支架要求管道伸缩灵活,管道固定支架的位置和构造
必须符合设 ...