公司燃气工程施工验收标准
版本/修改: A/
11、目的为规范公司工程验收,统一验收过程中的标准特制订此验收标
准。2、适用范围
及依据2.1本标准适用于城市管网次高压、中压和低压管道以及用户工程的验收工作。
2.2依据和相关规范
《工程项目设计文件》
《城镇燃气设计规范》GB 50028
《用户工程设计技术标准汇编》
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33
《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94
《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63
《建筑设计防火规范》GB 50016
3、管道验收标准
3.1管道埋深:
庭院:按设计文件执行。
道路(机动、非机动车道以及其他场地):管顶埋深≥
1.6米农田、林地:管顶埋深≥1.6
。3.2地下管道与相邻构、建筑物或相邻管道之间的水平净距(
m)符合下表规定:
3.3地下管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距(
m):3.4架空管道敷设要求:
3.4.1
中压、低压管道可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑物外墙敷设。
3.4.2
管道距离建筑物房间门、窗洞口的净距:
中压管道:≥
0.5米低压管道:≥
0.3米3.4 ...