气体灭火系统的维护保养
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
(1)检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。
(2)检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。
2、对灭火剂贮存容器的维护保养:
每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。
3、对灭火控制盘的维护保养:
(1)电源、指示灯的可靠程度检查;
(2)灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。
4、对系统的维护保养:
(1)检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。
(2)从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。
(3)卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。
(4)检查贮存容器开启机构灵活可靠性。