室内及其出入口的消防安全标志
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1疏散标志的设置要求
1.1疏散通道中,“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1m,如图2所示。也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板,如图3所示。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
1.2疏散通道出口处,“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部,如图4所示A或B的位置。标志牌的上边缘距天花板高h1不应小于0.5m。位置A处的标志牌下边缘距地面的高度h2不应小于2.0m。
1.3如果天花板的高度较小,也可以在图4中C、D的位置设置标志,标志的中心点距地面高度h3应在1.3~1.5m之间。
1.4悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m,如图5所示。
2附着在室内墙面等地方的其它标志牌,其中心点距地面高度应在1.3m~1.5m之间。