蓄电池质量事故分析调查报告范文
xx年5月1日,某省网通分公司一接入网机房发生火灾事故,烧毁蓄电池组及其附近的电缆、入户木门、空调等物品,造成该接入网实装机
465户及数据
20线的通信全部中断(用户主要为企业用户)。故障历时
17小时35分。当晚
18:05分左右,该省分公司网管及所属地级分公司机房发现某接入网机房出现湿度过高告警,即于
18:10分设备代维单位的代维人员到现场进行处理;
19:10分左右,代维人员到达现场,发现机房门、窗外观完好但户外铁门发热,并有物品烧焦的气味;开门后机房有浓烟冒出,同时发生爆燃、有明火出现、门窗玻璃被震碎;随即
通知消防队。消防队接警十分钟后到达现场,两分钟后将火扑灭。事故当天网管监控系统显示,自
5月1日晚18:05分始,该机房相继多次发生接入网设备湿度过高告警、烟雾告警、盗警告警以及直流电源系统模块无输出告警、模块无输出恢复、模块温度过高等告警;至
19:15分传输中断。该接入网机房位于某居民楼一层,面积
10余平方米,附带一个约
5平方米的阳台;入户门为双层,外门为铁门,内门为木门。该机房无通风换气设备,其蓄电池组的安装铁架未按规范接地。机 ...