1.适用范围
本守则适用于额定电压交流不超过1000V、频率50Hz,直流不超过1500V的低压成套开关设备元器件、操作机构、传动机构、防误操作闭锁等的装配。
2.引用标准
GB7251.1-
2005
《低压成套开关设备和控制设备 第一部分通过型式试验和通过部分型式试验成套设备》
3.使用工具及设备
扳手、螺丝刀、手锤、钳子、钢卷尺、手电钻、抽芯铆枪、橡胶垫、行车
4.一般工艺要求
4.1 装置内选用电器元件的额定电压、额定电流、使用寿命、接通和分断能力、短时耐受电流、安装位置等应符合设计图纸的技术要求。
4.2 装置内所装电器元件在开箱后和安装前应检查产品合格证、安装使用说明书等随机文件和附件是否齐全,元件的外壳、涂层、手柄有无损伤或变形,内部元件、灭弧罩、瓷件等有无裂纹或伤痕,清除产品的灰尘、油污,在熟悉对其安装要求的条件下方可进行安装。
4.3 对所装元件应严格按照制造厂提供的说明书进行安装。
4.4 所有低压电气元件均应牢固的固定在骨架上或支架上(质量小于15g除外),用于固定元件的紧固螺钉应拧紧,并有放松措施,拧紧后螺纹露出3-5扣为 ...