消弧线圈运行注意事项
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1消弧线圈应采用过补偿运行方式,当消弧线圈容量不足时,允许在一定时间内以欠补偿方式运行,但脱谐度不宜超过10%.
2单相接地时,通过故障点的电流不宜超过5A.
3系统正常清况下,35KV系统中性点长期位移电压不得超过正常相电压的15%(即3000V),否则,应立即汇报调度。
4消弧线圈的倒闸操作,只有确知网络无接地故障存在时方可进行。
5中性点位移电压超过正常相电压的20%(即4000V)时或通过消弧线圈的电流大于5A时,禁止拉合消弧线圈闸刀。
6消弧线圈动作后,应监视消弧线圈的电流值,不超过使用分接头位置的铭牌电流值,并检查油温、油面温度最高不得超过95℃,温度发出告警时,应及时汇报调度。
7消弧线圈从一台变压器切换到另厂一台变压器时,首先应将消弧线圈与系统隔离,即按先拉后合的顺序操作,不可同时将二台或二台以上的变压器的中性点并联起来经消弧线圈接地。
8调整消弧线圈分接头时,应将消弧线圈与系统隔离,严禁消弧线 ...