电气设备交接试验项目及方法
1、高压试验方法,应执行以下国家标准要求GB/T 16927.1《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》GB/T 16927.2、《高电压试验技术 第二部分 测量系统》DL/T 474.1~5 《现场绝缘试验实施导则》及相关设备标准的规定进行。2、 进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时, 220kV的须 48h 以上;110kV 及以下的须 24h 以上。非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为 1min。
3、在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物 ...