(一)电缆
沟及电缆敷设施工
1、施工准备
在设计的电缆路线上先开挖试探样洞,以了解土壤情况和地下管线布置,如有问题及时提出解决办法。
样洞大小
一般长为
0。4~0。5m
,宽与深为
1m.开挖样洞的
数量可根据地下管线的复杂程度决定,一般直线部分每隔
40m左右开一个样洞;在线路转弯处、交叉路口和有障碍物的地方均需开挖样洞.
开挖样洞时
要仔细,不要损坏地下管线设备。
根据设计图纸及
开挖样洞的
资料决定电缆走向,用石灰粉画出开挖范围(宽度),一根电缆一般为
0.4~0.5m
,两根电缆为
0.6m
.电缆需穿越道路时,应事先将过路导管全部敷设完毕,以便于敷设电缆顺利进行.
2、开挖电缆沟
挖土时应垂直开挖,不可上狭下宽,也不能掏空挖掘.挖出的土放在距沟边
0.3m
的两侧。如遇有坚石、砖块和
腐植土应清除,
换填松软
土壤.施工地点处于交通道路附近,其周围应设置遮栏和警告标志.电缆沟的挖掘深度一般要求为
800㎜,还须保证电缆敷设后的弯曲半径不小于规定值。电缆接头的两端以及引入建筑物和引上电杆处,要挖出备用电缆的余留坑。
3、敷设电缆
要把准备工作做好,如整理土沟,在沟底上面铺上 ...